Consulta realizada por Maria del Pilar Manjón Ruiz

Hola Pedro. Tengo una duda de cuál sería la dosis adecuada de cloruro férrico para la eliminación de fósforo en el agua residual. ¿Me puedes ayudar en este tema? Saludos y gracias.

Respuesta por Pedro María Polo Cañas
Hola María del Pilar;
 
Depende de la estructura del reactor (tanque anaeróbico en cabeza o no) y del proceso que se lleve a cabo ( aireación intermitente o continua).
 
Supondremos lo más normal: sin tanque anaeróbico en cabeza y con aireación intermitente con paradas mínimas de 30 minutos y máximas de 120 minutos, con agitación.
 
La primera eliminación de P se produce por la síntesis de biomasa a razón de ( 0,01 x DBOeliminada) mgP/ l.
 
Si hubiera tanque anaeróbico en cabeza (en nuestro ejemplo no lo hay) y cumpliendo ciertas condiciones de diseño y operación habría que sumar a la anterior una eliminación reforzada de (0,015 x DBOeliminada) mgP/ l.
 
En la práctica se observa que en los sistemas de aireación intermitente se produce generalmente una eliminación del tipo anterior, pero de menor magnitud, aproximadamente (0,005 x DBO).
 
Para la eliminción química, la Norma ATV a 131 de 2000 señala 2,5 KgFe/ KgPprecipitado.
 
Con todo ello tendríamos el siguiente esquema de cálculo, para el ejemplo propuesto:
 
Fósforo en entrada, mgP/ l
PE
DBO entrada, mgDBO/ l
DBOE
DBO salida, mgDBO/ l (*)
DBOS
Eliminación de P por síntesis de biomasa, mgP/ l
PB= (DBOE-DBOS) x 0,01
Eliminación reforzada de P, mgP/ l
PR= (DBOE-DBOS) x 0,005
Limite de salida, PS(**)
PS
Fosforo a eliminar por vía química, mgP/ l
PE- PB- PR- PS
Dosis específica de Fe, mgFe/ mgP¯
dE= 2,5
Fracción de Fe en Cl3Fe
FFe= 0,34
Fracción de Cl3Fe en reactivo comercial
FCl3Fe= 0,42
Dosis de Cl3Fe comercial, mgCl3Fe comercial/ l (***)        
dCl3Fe,comercial= (PE x dE)/(FFE x FCl3Fe

 

(*)Normalmente se desprecia.

(**) Depende del permiso de vertido u otra normativa.

(***) Esta cantidad habrá que modoficarla al alza en función de otras co- precipitaciones, intensidad de mezcla, etc.
 
 
Dado que el aporte de P a la EDAR no es constante en el tiempo, suele ser económico automatizar la dosificación mediante sondas on- line.
 
Para cualquier cuestión, no dudes en consultarme en ppoloc@hotmail.com
 
Un abrazo de Pedro Polo.
 

 